Электропроводка в квартире форум

Электропроводка в квартире

  1. Решил поменять проводку в квартире. Дом 81 года 75 серия.
    Была стиральная машина у прежних хозяев, для нее был проведен отдельный провод заземления, просто протянут ч/з квартиру от щитка. Многожильный, площадь сечения около 1,5 кв. мм. (без оболочки, с оболочкой примерно 7 кв. мм). В комнатах заземления нет хочу добавить. Провести 3-х жильным проводом.

Вопрос заключается в следующем:
Можно ли этот провод заземления использовать и для остальных комнат?

  1. Когда убирал старую проводку обнаружил что ОДИН 2-х жильный алюминиевый провод в ПВХ 2,5 кв мм идет и на 2 спальни и на сан. узел. Но самое страшное и странное обнаружилось когда я посмотрел откуда он приходит (отключается моим выключателем на 16А) Он приходит от соседей, т.е. канал V-образной формы в бетонной плите расположен со стороны соседей, как мне заменить этот провод просто не представляю. Либо пускать еще один но с моей стороны, подключать его, а тот отключить. А то, блин, коммунизм, что мешает соседям параллельно включить розетку и включать хоть стиральную машину, хоть утюги и обогреватели.
    Во вложенном файле Ексель. Красные квадраты разводные «коробки» — замурованные в штукатурку пучки проводов Красная линия — 2*2,5 кв. мм алюминиевый провод. причем расположен прям поверх стены под потолком никуда не вмурован (как будто в гофре, но без гофры ) и замазан алебастром или гипсом, т.е. по ровной стене просто такая кишка тянется. Я просто в шоке. Что делать

Планирование электропроводки в двухкомнатной квартире

Добрый день. Прошу помощи в планировании электропроводки для розеток в квартире. Советы, критика, все приветствуется.
Дом — пятиэтажная «брежневка».
Стены — бетонные.
Вторичное жильё, проводка меняется ПОЛНОСТЬЮ
Проводка по полу, от стен 200-250мм, повороты 90 градусов, штробы вертикальные 300 см в комнатах, 900мм на кухне.
По потолку идет линия освещения, по ней вопросов пока нет. Будет натяжной потолок.

Щиток в подъезде: Электросчетчик, вводный автомат 25А , от него два автомата 16А, от них два провода 3х2,5 ВВГнг в квартиру. С подъездным щитком работ не планируется. Автоматы и кабеля новые.

Вопрос в грамотном планирование проводки. По началу хотел вывести отдельный щиток в стену между кухней и ванной провести к нему к нему 5 линии:

  • Розеточная группа на кухне правая
  • Розеточная группа на кухне левая
  • Посудомоечная машина
  • Стиральная машина
  • Микроволновая печь + холодильник

Каждую линию ограничить автоматом в 16А и пару УЗО на стиральную с посудомойкой. А потом задумался. Смысл автоматов если все равно 16А будут в подъездном щитке срабатывать. И решил искать новые идеи. Оказывается вариантов огромное количество Начиная от идей от каждой розетки протянуть к щитку над дверью кабеля от каждой розеточной группы, до идеи все посадить последовательно для экономии кабеля.
Прошу совета в «золотой середине»

На схемах указал расположение розеток и потребителей. Отдельно выделил «особо мощные потребителей». В местах разделения кабелей будут распаечные коробки в стенах.
Один из основных вопросов — «Стоит ли тянуть отдельные провода от стиральной машины и посудомойки ближе к выходу? или можно все соединить в стене «Кухня/ванна» с узо конечно.

Новая проводка в старом доме

Угораздило заняться ремонтом в трёхкомнатной квартире родителей в панельной девятиэтажке 125 проекта с газовой плитой.

Решил заменить старую алюминиевую проводку путём внешней прокладки кабеля в гофре за ГКЛ-потолком и с установкой щитка в квартире.
Накидал простенькую схему с разделением по типам потребителей. Из нагрузки будут: кухня — холодильник, СВЧ, духовой шкаф, ТВ, вытяжка, розжиг на газовой варочной поверхности, освещение, мелкая техника — мультиварка, комбайн, соковыжималка; зал — ТВ, освещение; спальня — ТВ, компьютер, освещение; детская — ТВ, компьютер, освещение; санузел — стиральная машина, вытяжка, освещение; прихожая/кладовая — освещение, сервер+рутер.

В подъездном щитке стоят: счётчик, ВА40 квартирный, два ВА16 и один ВА25,

ноль, вроде как есть — в щитке 4 толстых кабеля.

Прошу проверить схемку проводки и щитка и посоветовать модели автоматики в щиток, а то разные Домовые и Easy9 вводят в ступор по незнанию.
Ещё один вопрос — вводной кабель. Знакомый электрик сказал кидать 3х4мм, не мало ли?

Схема электропроводки в квартире — покритикуйте.

Доброго времени суток! Собираюсь менять проводку в квартире, набросал по такой схеме.
В этажном щитке будет стоять двухполюсный автомат Legrand 32А, от него, в метал. рукаве, в квартирный щиток будет идти провод ВВГнг 3х4. В квартирном щитке стоит 3 однополюсных автомата:

1 автомат Legrand 16 А, после него подключено УЗО Legrand 30mA 25А (AC). После отходит 3 линии:
1 линия: розетки 1 в ванной и 1 в спальне (провод ВВГнг 3×2,5);
2 линия: 1 розетка в коридоре (провод ВВГнг 2х2,5);
3 линия: освещение в ванной и спальне (провод ВВГнг 1х1,5).

2 автомат 10А: освещение зал, коридор, кухня, туалет, входной звонок (провод ВВГнг 1,5мм).

3 автомат 20А: 2 розетки в кухне, 3 в зале и 1 в спальне (провод ВВГнг 3х2,5).

На 32А надо 3х6
На 3 линию отдельно автомат 10А
3 автомат на 16А

Узо 40А30мА,под ним 3 АВ на три линии,2АВ-16А,1АВ-10А.

gefest_z ,
Сначала отделите котлеты от мух. Розетки направо, освещение налево, а санузел прямо — образно говоря.

  1. Сначала УЗО, а потом автоматы на отходящие линии.
  2. Автоматы на розетки16А, на освещение 10А.
  3. На санузел УЗО 16А/0,01А потом автоматы.
  4. Про автоматы 20А забудьте раз и навсегда.
  5. Розетки кухни под отдельное УЗО 63А/0,03А после него автоматы 16А.
  6. Плита газовая или электрическая.
  7. Металлический рукав зачем. У Вас полуподвал.
  8. Кабель ввода 3х4 заменить на 3х6, в гофре усиленной.
  9. Кабели на розетки 3х2,5; на освещение 3х1,5.
  10. Кабели ВВГ НГ LS.
  11. Автоматы и УЗО любого бренда, если по карману
  12. Подумайте про защиту от перенапряжения — РКН или УЗО.
  13. Нарисуйте хоть какую то схему щитка.
    Дерзайте.

[email protected]ПВО написал :
gefest_z ,
Сначала отделите котлеты от мух. Розетки направо, освещение налево, а санузел прямо — образно говоря.

Сначала так и хотел сделать, но ради экономии от квартирного щитка планировалось две линии одна для розеток, другая для освещения на ванную и спальню. В общем, то что планировалось, показал на выложенной ниже схеме.

  1. Плита газовая.
  2. Нет) 7 этаж 9-этажного кирпичного дома. Хотел в метал. рукав, потому что у соседей кабеля протянуты в коробах и иногда тушат об них сигареты и т.д.
  3. Если ркн, то какое посоветуете?

На схеме:
В — ванная, С — спальня, З — зал, К — коридор, Т — туалет, Кух — кухня.
Коричневый треугольник — место где будет стоять щиток, прямоугольники — выключатели, кружочки — розетки, ромбики — люстры.
Фиолетовым и красным — линии от 1 автомата.
Зеленый — второй автомат.
Синий — третий.

gefest_z ,
Это все не то. Составьте(нарисуйте) для начала схему щита.А уже потом будете составлять (рисовать) схему проводки. Разберитесь что и как правильно обозначать на схеме проводки, а то эти Ваши треугольники, ромбы и квадраты заставляют охеревать. Дерзайте. РКН — хотя бы РКН1-80А Рубеж, без контактора, но берите только последнего выпуска, старые не в коем случае.
Кстати, дом то кирпичный, значит штрабить и кабель внутрь, там всего метров 5 будет.

[email protected]ПВО написал :
gefest_z ,
Это все не то. Составьте(нарисуйте) для начала схему щита.

Составил схему щита, представлена ниже.

[email protected]ПВО написал :
gefest_z ,
Кстати, дом то кирпичный, значит штрабить и кабель внутрь, там всего метров 5 будет.

Немного не понял, чего 5 метров будет?

Я бы пошел таким путем:
1) Нарисовать на плане весь свет и все розетки (это вроде Вы уже сделали), и поверьте — с этим этапом вам тут никто не поможет, это лично ваши хотелки

2) после нарисолвать трассы, трикинуть какие розетки можно безболезнено пройти шлейфом, где поставить распаечные коробки. после этого этапа надо иметь представление сколько концов кабеля придет в щиток.

3) Имея список нагрузки и перечень отходящих кабелей составить схему щитка для защиты всего этого электрохозяйства.

4) Если Что-то вдруг не стыкуется, попробовать оптимизировать 2-ой или 1-ый пункт и опять повтарить третий.

gefest_z написал :
Составил схему щита, представлена ниже.

Ужас

1) УЗО 16/10 сильно перегружено, ведь через него может протекать грубо 10А от света и 16А от розеток.
2) холодильник и розетки без защиты УЗО. УЗО защищает вас от смерти, нельзя розетки без него оставлять 10-30мА обязательно
3) На розетки кабель 2.5мм и автомат 16А, зачем вы себя 10-ю А на разетки ограничиваете?

Solovey написал :
1) УЗО 16/10 сильно перегружено, ведь через него может протекать грубо 10А от света и 16А от розеток.
2) холодильник и розетки без защиты УЗО. УЗО защищает вас от смерти, нельзя розетки без него оставлять 10-30мА обязательно
3) На розетки кабель 2.5мм и автомат 16А, зачем вы себя 10-ю А на разетки
ограничиваете?

1) Я хотел ставить только один автомат 16 А, но [email protected]ПВО советует разделить 2 автомата 10А и 16А.
2) Знакомый «электрик» посоветовал ставить УЗО только на ванную, потому что, по его словам, из-за компьютерного бп может выбивать УЗО.
3) Так и планировал.. На схеме не туда стрелку от автомата 10А провел(

gefest_z написал :
потому что, по его словам, из-за компьютерного бп может выбивать УЗО.

От неисправного БП конечно может выбивать. Все розетки должны быть под защитой УЗО. Это аксиома.

Смотрите так же:  Провода трещат

Solovey написал :
От неисправного БП конечно может выбивать. Все розетки должны быть под защитой УЗО. Это аксиома.

Понял. Большое спасибо за советы. Такой вопрос, розетки и свет ванной и спальни лучше разделить на группы по автоматам 16А и 10А, как советутует [email protected]ПВО, или лучше сделать одну группу с автоматом 16А?

gefest_z написал :
Такой вопрос, розетки и свет ванной и спальни лучше разделить на группы по автоматам 16А и 10А, как советутует [email protected]ПВО, или лучше сделать одну группу с автоматом 16А?

Это индивидуально!
Можно всю квартиру повесить на 1-3 автомата, а можно на каждую розетку по автомату. Приведу пример из личного опыта:

  • живу сейчас в панельной 9-тиэтажке с газовой плитой, проводка старый алюминий, на всю квартиру 2 автомата: розетки и свет. От розеток запитан и свет санузлов.
    Во время ремонта только на кухню проброшена своя новая медная линия под своим автоматом.

Утро, мама включает свет в ванной, перегорает лампа + выбивает автомат. Все розетки в квартире умирают, хорошо хоть свет остался и розетки кухни. Человек пожилой, автомат от перегорания лампы выбило наверное у нас вобще впервые в жизни, что делать — пожилой человек не знает.
Хорошо если замыкание ликвидируется и можно будет повторно включить автомат, а если нет надо быть готовым 2-3 дня прожить без этой группы полностью пока не будет найдено место повреждения и не произведен ремонт.

Так что по поводу деления — для себя решите, сможете ли вы 2-3 дня относительно комфортно прожить без целой группы?

gefest_z написал :
Немного не понял, чего 5 метров будет?

Кабеля от этажного щита до квартирного щитка.
Далее: 1. Какой автомат стоит у Вас в этажном щите и какая разрешенная мощность.

  1. До счетчика должен быть двухполюсный АВ, а после выключатель нагрузки.
  2. После РКН должны стоять УЗО кухни(63А/0,03А),УЗО розеток(63А/0,03А) и УЗО санузла 25А/0,03А.
    4.После УЗО кухни — АВ16А на холодильник; АВ16А на розетки фартука; АВ16А на розетки кухни общие. Розеток много не бывает, обычно не хватает.
    5.После УЗО розеток — АВ16А розетки зал; АВ16А на розетки спальни; АВ16А на розетки коридор и прихожая.
  3. После УЗО санузел — АВ16А на розетку стиральной машины; АВ10А на свет ванной,туалета и дверного звонка.
  4. После РКН, без УЗО — Освещение кухни -АВ6А; Освещение зала — АВ6А; Освещение спальни -АВ6А; Освещение коридор и прихожая — АВ6А.
    Итого у Вас должно получиться: УЗО — 3шт; ВН63А — 1шт; АВ16А — 7шт; АВ10А — 1шт; АВ6А — 4шт. Итого: Вам нужен щит на 24 места, можно на 28 или 36 с запасом, вдруг чего еще удумаете.
    Теперь все зарисуйте в данной последовательности. И только после этого можете начинать думать как будете вести кабеля, ибо это будет определять их длину — каждого в отдельности и в общем.
    Дерзайте.

Электропроводка в квартире форум

Приветствуем всех гостей и постоянных читателей сайта http://samelectrik.ru на нашем форуме для электриков, энергетиков и домашних мастеров. Здесь вы можете свободно в режиме онлайн общаться на тему электромонтажа и пересекающихся вопросов. Своим дружным коллективом мы постараемся быстро и правильно ответить на возникшие вопросы, а также просто поделиться друг с другом полезным, приобретенным опытом. Убедительная просьба соблюдать правила общения: не спамить, не создавать новые темы исключительно ради саморекламы, уважать форумчан и не общаться в оскорбительном тоне. Надеемся на ваше понимание!

Имеется в виду, что если вы напишите какой-нибудь комментарий и прикрепите к нему ссылку на сайт, мы ее удалим, либо весь комментарий. А если это повторится еще раз, мы и ваш профиль удалим. К примеру, не нужно говорить что вы купили такие-то светодиодные лампы и скидывать ссылку просто на интернет-магазин светотехники. Хотите что-то порекомендовать — просто укажите производителя и модель!

Обращаем ваше внимание на то, что данный форум электриков объединяет в себе не только профессионалов, но и просто любителей выполнить ремонт в доме либо квартире своими руками. Поэтому даже если вы чайник в электрике, смело задавайте вопросы, учитесь электротехнике и электронике шаг за шагом! Учтите, что для активного участия в жизни форума нужно зарегистрироваться. Если же вы просто решили найти подходящий ответ по теме, можете просмотреть все обсуждения без регистрации. Крайне надеемся, что наш форум для домашних мастеров и электриков будет вам полезен!

Электропроводка в новостройке

Новостройка. Стены — голый кирпич. Стены будем штукатурить и встал вопрос, когда лучше делать электропроводку. До штукатурки или после. Почему-то был уверен, что делают до, но недавно встретил мнения, что лучше после, тк со стеной удобнее работать. Как вы считаете? И стоит ли укладывать проводку в стену или лучше под стяжку (если таковая будет).

подводы электрики можно и в стяжке делать. а стены конечно луше штробить после штукатурки.легче))) обращайтесь к нам весь спектр работ проведем по приемлемым ценам. гарантия. договор. 89060984214

а если до штукатурки проводку прожить, то зачем штробить? или вы готовы штробить данному заказчику бесплатно, лишь бы штукатурить проще было.

Здравствуйте. Как мне показал многолетний опыт в сфере ЖКХ , я абсолютно против проложить электропроводки после штукатурки стен. А в стяжке тем более , со временем изоляция прохудится и начинает утечка тока по полу ,и попробуйте ходит босиком. После штукатурки конечно быстро и дешевле в плане денег , но если через некоторое время захотите провести ремонт с изменением дизайна квартиры или еще что то . то придется заново прокладывать . А под штукатуркой и 50 лет не срок . Будет вопросы звоните 89514229581 и 89609952108.

» Будет вопросы звоните 89514229581 и 89609952108.» . Обязательно позвоним. В следующий раз. когда не достанутся билеты в цирк.)))

Вай, зачем ходит пешком босиком, тапки резиновые одевай, однако.

Тоже недавно делал ремонт в новой квартире, и, конечно, занимался проводкой. Так вот, лучший вариант — это стяжка, очень удобно и практично, а главное многие делают и недорого берут. Вопрос стоит в другом, где покупать столько проводов и кабелей. Вариантов очень много, лично я брал в интернет-магазине http://www.pinga.ru/kabel-i-provod/ цены доступные и качество отличное. Успеха!

Альянс-гарант, Н, Жусупов- ребята, Вы наверно забыли, что на форуме не принято заниматься саморекламой. И если пишете, то старайтесь писать без ошибок, а то, что будут думать потенциальные заказчики о Вашей квалификации.

Цирк уехал клоуны остались. В стяжку укладывать это вариант хороший только есть одно но, надо использовать гофру и подумать какое напольное покрытие будет использоваться, если ламинат то покатит за счет распределения веса, а плитка может провалиться под тяжестью(лет через 5) тяжелый пианино или шкаф наполненный барахлом сделает своё дело. До штукатурки будет немного проще и уборки меньше. Главное не забыть про план расположения проводов при дальнейших работах. Бесспорно прав тот который написал, что после легче и это зависит от слоя штукатурки, 3 сантиметра идеальный слой для дальнейшего монтажа проводки. По полу не советую проводить что либо (а без гофры это вообще плохо т.к дальнейшие планы на теплый пол или монтаж со сверлением пола канут в лету) есть потолок и стены для этих целей. Пока писал сам запутался;)

Дмитрий, здравствуйте. Недавно на форуме обсуждался подобный вопрос. Мастера высказывали диаметрально противоположные мнения. Вот тут можно почитать: http://www.remontnik.ru/forum/post/15982/. Удачи. PS. Не слушайте бредовые рассуждения о проводке в стяжке (прохудившаяся изоляция и утечка). Приглашайте ГРАМОТНЫХ исполнителей и все получится. Удачи

Действительно ЦИРК. «. подводы электрики можно и в стяжке делать». — не МОЖНО а НУЖНО, или предлакаете потолок штробить? «. а стены конечно луше штробить после штукатурки.легче))) » — не легче, а удобнее всем, Вы пробовали выравнивать стены когда из них торчит куча кабелей. или выставить подрозетники так что бы после штукатурки они не торчали из нее,или наоборот их не «заштукатурили» «Как мне показал многолетний опыт в сфере ЖКХ «. даже комментировать не буду, какие там «специалисты», по моему любой в курсе.

Если штукатур не может заштукатурить стену с закладными — то это его проблемы , а не электрика и, тем более, заказчика.

Торчащий из стены (или наоборот утопленный в штукатурку) подрозетник это не проблема заказчика или штукатура, это проблема электрика .Или есть электрики — нивелиры способные «на глаз» определить толщину штукатурного слоя.

торчащий из стены или утопленный подрозетник — это на сто процентов проблема штукатурщика — я бы такому просто не оплатил бы работу и еще за материалы вычел. просто нужно толщину штукатурки (читай плоскость стены после отделки) не на глаз определять и не коронкой алмазной и не штроборезом — есть соответствующий инструмент и приспособы.

Такой инструмент как штроборез, алмазная коронка, Вам наверное не знакомы? Их наверное зря придумали. Зачем их использовать если можно и до штукатурных работ сделать всю разводку .

Инструмент знаком. а еще можно дом снести определенным инструментом, может с него и начать.

Лучше до, чтобы провести электрику. Хотя мнений много. Гофра вам в помощь

Я Вам настоятельно рекомендуя исходя из моего многолетнего опыта, что проводку проводите в первую очередь, а потом уже наносите штукатурку на стену.Какая разница спросите Вы ответ прост.Если вам с начало отштукатурят а потом Вам буду делать проводку то электрики все ровно будут делать штробы под провод и стаканы для расспаячных коробок розеток и выключателей, а следовательно вы понесете доп. затраты, что бы опять замазать данную пустоту. Вам очередной раз придется проделать двойную работу и почистить свой кошелек

Смотрите так же:  Автосига ру электропроводка

Открытая электропроводка в квартире

Давно хотел заменить проводку в квартире (или хотя бы часть линий), но не хочется штробить стены — дом старый (а ля сталинка), перегородки — щиты из досок и поверх штукатурка, примерно 5 см. Начнешь ковырять, может полстены отвалиться. Рассматриваю пока такой вариант: в комнатах — в кабель-каналах или плинтусах, а в коридоре — в гофрированной ПВХ, возможно гофратруба будет внутри большого кабель-канала проложена ( у меня в коридоре сделаны антресоли-фальш потолки. Вот, внутри них по стене и хочу провести провода).

Вопросы такие к специалистам:

  1. Нормально ли прокладывать провод типа NYM в кабель-каналах поверх обоев?
  2. ПВХ-гофра с проводом в коридоре будет крепиться на стену, покрашенную водоэмульсионной краской — нормально?
  3. В коридоре возможен участок, где ПВХ-гофру с проводом придется крепить поверх обоев, допустимо?

Здравствуйте!
Допустимо, но лучше все же взять ВВГ нг LS- на розетки 3х2,5 автомат 16а, свет 3х1,5 автоматы защиты 10а.

rome-o78 написал:
Здравствуйте!
Допустимо, но лучше все же взять ВВГ нг LS- на розетки 3х2,5 автомат 16а, свет 3х1,5 автоматы защиты 10а.

rome-o78 ,
Допустимо по всем трем пунктам имеется в виду?
А ВВГнгLS, по-моему, гораздо более жесткий по сравнению с NYM ( с точки зрения согнуть и запихнуть его в кабель-канал)?

Спасибо, конечно, но про диаметр жилы и номинал автоматов защиты, я, вроде бы, не спрашивал, мне эти цифры известны.

vadH , Всё у Вас спланировано нормально.
Только если не будете крепить канал и гофру (с заведённым кабелем) саморезом насквозь!

Мой опыт к Вашим услугам!

Перенесено в Электрику.

vadH написал:
Нормально ли прокладывать провод типа NYM в кабель-каналах поверх обоев?

В кабель-каналах нормально и ПуВ прокладывать.

vadH написал:
Нормально ли прокладывать провод типа NYM в кабель-каналах поверх обоев?

Вам правильно посоветовали взять ВВГнг-LS. Есть круглый, возможно, его удобнее будет укладывать. По остальным пунктам — норм.

Спасибо всем откликнувшимся. По кабелю — попробую найти и пощупать круглый ВВГнг-LS.
NYM 3х2,5 мне удавалось запихнуть с поворотом 90град в кабель-канал 16х16. Получится ли такое с ВВГнг-LS?

А какие производители сейчас более-менее качественные кабель-каналы делают (желательно не белого цвета) ? Последний раз я для дачи вот такой брал: = Очень тонкие стенки оказались.

vadH написал:
А какие производители сейчас более-менее качественные кабель-каналы делают

Могу назвать, но, боюсь, цена будет заоблачной. Тот же Legrand, например.

Рекомендую взять DKC — дешево и сердито

Проектирование, монтаж, сбор щитов — [email protected]

vadH написал:
А какие производители сейчас более-менее качественные кабель-каналы делают

Цена не понравится. Ставьте ИЭК.

Рекомендую взять DKC — дешево и сердито

А ДКС-совские небелые бывают? Я чего-то не нашел.

Цена не понравится. Ставьте ИЭК.

То же и про ИЭС-овские. Под дерево видел. А каких-нибудь однотонных расцветок бывают?

А вот это что за чешская фирма?

Можно такие брать?

vadH написал:
А ДКС-совские небелые бывают? Я чего-то не нашел.

Покрасьте в любой цвет. Чем — вопрос к малярам на этом форуме Я думаю, краска из баллончика подойдет.

vadH написал:
А вот это что за чешская фирма?

vadH написал:
Можно такие брать?

А у Вас выбор не велик. Либо ИЭК либо чехи.

Покрасьте в любой цвет. Чем — вопрос к малярам на этом форуме Я думаю, краска из баллончика подойдет.

Из баллончика то, видимо, подойдет, только вот для того чтобы покрасить из него, надо рядом с окрашиваемым кабель-каналом все метра на два вокруг разобрать и закрыть от красочной пыли. Я то предполагал только по частям отдельные электролинии переделать, а не ремонт в квартире начинать.

Я так понимаю, если можно кабель-канал и ПВХ-трубку крепить на обои, в принципе, можно и обоями их сверху заклеить?
Кстати, а в нормативных документах где-то описывается такой вариант прокладки — ПВХ по обоям (сгораемому основанию).

А у Вас выбор не велик. Либо ИЭК либо чехи.

А остальные все намного хуже или намного дороже? DKC вот выше порекомендовали, Рувинил еще мне попадались.

А по поводу производителей ПВХ-трубы — тех же можно рассматривать или еще какие-нибудь приличные есть?

vadH написал:
А по поводу производителей ПВХ-трубы — тех же можно рассматривать или еще какие-нибудь приличные есть?

Ну вроде есть ещё белые трубы (или разговор за гофру),
но к ним поворотов нет. Как вариант плинтуса
или заклеить кабель каналы самоклеющейся плёнкой.

vadH написал:
Кстати, а в нормативных документах где-то описывается такой вариант прокладки — ПВХ по обоям (сгораемому основанию).

Вы собираетесь кому то сдавать? Основное правило: не перегружать.
Ещё вариант лимоневый кабель канал . Тады точно по
пожарке прокатит.

vadH написал:
А вот это что за чешская фирма?

«Копос» нормальная фирма с качественной продукцией.

Главное чтобы замок у кабель канала двойной был.

volchenok написал:
Главное чтобы замок у кабель канала двойной был.

И как это ИЭКу помогает?

megrad написал:
Ну вроде есть ещё белые трубы (или разговор за гофру),
или заклеить кабель каналы самоклеющейся плёнкой.

Я про ПВХ-гофру. Вид некоторых изделий вызывает сомнение. Хотелось бы также купить не самое г.

Про самоклейку, спасибо, что напомнили — то же вариант.

megrad написал:
Вы собираетесь кому то сдавать? Основное правило: не перегружать.

Нет, сдавать, конечно, не собираюсь. Просто для себя интересно.

avmal написал:
«Копос» нормальная фирма с качественной продукцией.

vadH , если гофра, то ДКС. Хотя превращать квартиру в цех
странно.

megrad написал:
если гофра, то ДКС.

ОК. Буду ориентироваться на ПВХ-гофру ДКС. В основном обычную ПВХ говру, я так понимаю, используют. Но про нее указано в описании, что используется по основаниям из негорючих или слабогорючих материалов. А есть еще армированная ПВХ-гофра. Про нее почему-то какая-то противоречивая информация — по каким поверхностям ее можно использовать. Какую лучше использовать?

megrad написал:
Хотя превращать квартиру в цех
странно.

Так я же написал выше, где будет участок из ПВХ-гофры (на стене в антресоли между фальш-потолком и собственно потолком)

А вот это что за производитель кабель-каналов:
Если чего, можно брать?

vadH написал:
между фальш-потолком и собственно потолком

Зачем по не сгораемому основанию тянуть в гофре?

vadH написал:
армированная ПВХ-гофра.

У Вас по потолку слоны будут бегать? Есть такая есть такая есть такая .
Вот только непонятно зачем? От прямого огня гофра не спасает,
от перегруженного кабеля прогорит.

megrad написал:
Зачем по не сгораемому основанию тянуть в гофре?

У Вас по потолку слоны будут бегать? Есть такая есть такая есть такая .
Вот только непонятно зачем? От прямого огня гофра не спасает,
от перегруженного кабеля прогорит.

Я не знаю, насколько поверхность, покрашенная вперемешку слоями из масляных и водоэмульсионных красок, является несгораемой. Поэтому хотел подстраховаться. А вы предлагаете ВВГнг просто по стене пустить?

Я, честно говоря, не понял, для чего вы мне привели эти три ссылки.

Я вот такую армированную гофру имел в виду:

megrad написал:
Зачем по не сгораемому основанию тянуть в гофре?

Потому что это банально технологичней и дает дополнительную защиту кабелю.

Проектирование, монтаж, сбор щитов — [email protected]

Radio написал:
за банально плюсую, остальное весьма спорно.

Ну что же, давайте поспорим.

Сначала напишите как вы будете крепить кабель к потолку? У вас, допустим, 20 линий силовых и 10 слаботочных в квартире-трешке.

megrad написал:
От слонов на потолке?

Да, часто отделочники ведут себя именно как слоны. Главное преимущество гофры, я считаю — что кабель в ней лежит спокойно, в все внешние воздействия — лишь на гофру.

Проектирование, монтаж, сбор щитов — [email protected]

Alexey_Spb написал:
Сначала напишите как вы будете крепить кабель к потолку? У вас, допустим, 20 линий силовых и 10 слаботочных в квартире-трешке.

Для этого придумали массу интереснейших вещей, если кто не видел.

При использовании первой хреновины пучок в 3-4 кабеля занимает меньше места, чем одна гофра. Что бывает архиактуально, если потолок запланирован не единым натяжным полотном, а каким-нибудь хитрым гк-кондебобером, для которого непременно понадобится крепить профиль именно туда, где проходит замечательная дорога из гофр шириной под метр.

Alexey_Spb написал:
Главное преимущество гофры, я считаю — что кабель в ней лежит спокойно, в все внешние воздействия — лишь на гофру.

Если по нему зарядят правилом со всей дури или еще какой-нибудь брутальной железякой — что есть та гофра, что нету.

Alexey_Spb написал:
Сверлить дырки через каждые полметра, ну-ну..сами-то сверлите? Или только другим советуете?

Это что-то сложное? Примерно по секунде на дырку. Разумеется, вы сейчас всем порекомендуете купить газовые пистолеты

А насчет фото — пожалуйста, смотрите. Тут (на фото) не двадцать линий, но десяток точно наберется. Остальные, извините, идут в другую сторону.

Radio написал:
Примерно по секунде на дырку.

Зачем вы вводите людей в заблуждение? Это явно не одна секунда и даже не пять.

Radio написал:
Тут не двадцать линий

Вот когда будет двадцать или боле, вы переоцените трудозатраты. Особенно когда придется что-то поменять по желанию заказчика или вы поймете что ошиблись.

Проектирование, монтаж, сбор щитов — [email protected]

Alexey_Spb написал:
Вот не надо от слов теперь открещиваться

Открещиваться? Вы, Алексей, выдаете желаемое за действительное. У меня и в мыслях не было открещиваться от моих слов. Пара секунд на дырку при 7-Дж перфораторе абсолютная реальность, что бы вы там не выдумывали и как бы не нахваливали свои пестолетики. Тяжеловат, ну так надо тренироваться. А про видео — это уже, извините, ваши слова, желания и фантазии.

Смотрите так же:  Провода для усилителя своими руками

Кстати, о затяжке в гофру. У вас это занимает сущие секунды, наверное?

Вот при моем способе нет необходимости даже отмерять куски кабеля: сунул бухту в разматыватель, раскатал до точки, закрепил и отрезал по факту. Страсть как технологично и ошибиться невозможно. Отходов, опять же, минимум.

Alexey_Spb написал:
пришлось ему низкокачественные изделия от ИЕКа выкинуть

И чем же они были не качественные? Типа диаметр бура под них не подходил?

Alexey_Spb , так это. вы про гофру не ответили? Емнип, вы раньше что-то писали про то, что ходите с ней на двор, помощника юзаете. или это не вы?

А проход в 20-см бетонной стеночке под десяток-другой гофр — труда для вас не составляет? На вышеприведенном фото всё изящно укладывается в два отверстия по 25 мм.

megrad написал:
И чем же они были не качественные?

Тем они некачественные что на упаковке диаметр бура был указан 6.

Radio написал:
Alexey_Spb, так это. вы про гофру не ответили? Емнип, вы раньше что-то писали про то, что ходите с ней на двор, помощника юзаете. или это не вы?

Я ответил И так и использую, и что?

Проектирование, монтаж, сбор щитов — [email protected]

Alexey_Spb написал:
И так и использую, и что?

Да ничего. И какая во всем этом экономия времени-денег, что тут технологичного?

Да. Развернулась дискуссия. С трудом нашел свой предыдущий пост.
Господа, позвольте прервать ваше бурное обсуждение и задать вопрос по поводу того, как лучше сделать переход в стене. Напомню, с одной стороны — кабель -канал, с другой стороны ПВХ-гофра. Между ними трехслойная перегородка — штукатурка 5-7 см , деревянный щит (несколько см, наверное) и опять штукатурка 5-7 см с другой стороны.
Т.е. внутри чего запихнуть провод в перегородку и как это сопрячь с гофрой и с кабель-каналом?

vadH , ПВХ трубой, гофра не очень надёжно.

vadH написал:
Развернулась дискуссия. С трудом нашел свой предыдущий пост.

Привыкайте, если задержитесь — любая новая тема для отдельных граждан
повод показать свою эрудированность.

vadH написал:
Т.е. внутри чего запихнуть провод в перегородку и как это сопрячь с гофрой и с кабель-каналом?

Только зачем вам гофра, не пойму? Сделайте канал с обеих сторон, между ними проход в куске трубы, очень изящное решение, всяко эстетичнее да и надежнее.

megrad написал:
ПВХ трубой, гофра не очень надёжно.

Вот такой:
?
Самая маленькая 14мм внутренний диаметр, 16 -внешний. Провод 3х2,5 в нее проходит, а как переход сделать между ней и кабель-каналом (гофрой)

Только зачем вам гофра, не пойму?

Да потому что проще — участки с поворотами, проще гофру положить (она же не видна будет). Но, возможно, только кабель-канал будет. Окончательно пока не решил еще.

vadH написал:
участки с поворотами, проще гофру положить (она же не видна будет).

Канал проложить ничуть не сложнее. И добрый совет: не мельчите, не пытайтесь брать узенькие канальчики на пару миллиметров шире кабеля, ничего хорошего не получится, только намучаетесь. Кабелю должно быть просторно.

vadH написал:
как переход сделать между ней и кабель-каналом (гофрой)

Со строны гофры муфта
со стороны кабель канала два варианта: сверлите отверстие
по диаметру трубы перереход силиконите, либо такая приблуда для трубы

Канал проложить ничуть не сложнее. И добрый совет: не мельчите, не пытайтесь брать узенькие канальчики на пару миллиметров шире кабеля, ничего хорошего не получится, только намучаетесь. Кабелю должно быть просторно.

Ну да , проще , сколько угловых участков выпиливать придется.
Максимальный диаметр кабеля ВВГнг-LS 3х2,5, который мне попадался где-то 12мм. Какого минимального размера брать кабель-канал, при условии, допустим, что провод будет один в кабель-канале. Я предполагал брать глубиной (высотой) от 15-16 мм, а ширину с учетом поворота под 90град — 25мм.

со стороны кабель канала два варианта: сверлите отверстие
по диаметру трубы перереход силиконите

Не понял, где отверстие сверлить? В кабель-канал 16х25 с торца будет заводится (или контактировать встык)жесткая ПВХ-труба, которую вы предложили.
Кстати, а силиконить для красоты или другие есть причины?

vadH написал:
Я предполагал брать глубиной (высотой) от 15-16 мм, а ширину с учетом поворота под 90град — 25мм.

Да в принципе пойдет, 25х17 есть у дкс неплохой. Меньше точно не надо.

vadH написал:
Не понял, где отверстие сверлить?

Не было у поминания про:

vadH написал:
с торца будет заводится жесткая ПВХ-труба,

vadH написал:
кабель-канал 16х25

в таком не просверлишь.

vadH написал:
а силиконить для красоты или другие есть причины

Видимо я про наружный монтаж рассуждал,когда щели не очень смотрятся.
Хотя все переходы заделываются по пожарной безопасности.

megrad написал:
в таком не просверлишь.

Так как тогда соединить ПВХ трубу (внешний диаметр 16 мм) и кабель канал с той же высотой (16-17 мм по внешнему габариту)?
Тонкую алюминиевую (дюралевую) трубку использовать?

megrad написал:
Хотя все переходы заделываются по пожарной безопасности.

А стыки кабель-канала тогда по-хорошему также надо промазать герметиком? Там же зазор 1мм минимум будет. А герметики они, типа, негорючи?

vadH написал:
Так как тогда соединить ПВХ трубу

Вы же сказали в стык будете делать.

vadH написал:
А стыки кабель-канала тогда по-хорошему также надо промазать герметиком?

А стыки лучше выполнить штатными переходами. Или сделать так чтобы
крышки перекрывали стыки.

vadH написал:
Там же зазор 1мм минимум будет.

Как отпилите (отрежете).

megrad написал:
Вы же сказали в стык будете делать.

Я написал, что «будет заводится (или контактировать встык)». Это зависит от того, как получится сделать дырку в стене. Поэтому, хочется продумать оба варианта.

megrad написал:
А стыки лучше выполнить штатными переходами. Или сделать так чтобы
крышки перекрывали стыки.

Так ведь штатные переходы и смещение крышки — это борьба с зазорами на лицевой стороне,они меня меньше волнуют. А вот то, что со стороны стены (сгораемой поверхности) остаются открытые зазоры, меня смущает больше.

vadH написал:
А вот то, что со стороны стены (сгораемой поверхности) остаются открытые зазоры, меня смущает больше.

не парьтесь, открыто кабель можно вообще без канала прокладывать

vadH написал:
Это зависит от того, как получится сделать дырку в стене. Поэтому, хочется продумать оба варианта.

Поставьте распред коробку.

vadH написал:
А вот то, что со стороны стены (сгораемой поверхности) остаются открытые зазоры, меня смущает больше.

Подложите асбест.
Кстати по пожарке рекомендуется чтобы не сгораемая подкладка выступала
на из под кабеля(у Вас кабель канал) на 10 мм.

megrad написал:
Поставьте распред коробку.

В смысле? В комнате под потолком перед кабель-каналом повесить такую красоту, только чтобы закрыть переход ПВХ-труба — кабель-канал?
Ну, как-то хочется чтобы это поцивильнее выглядело. Хотя, если бы можно было бы найти маленькую и прямоугольную.

Проблема в том, что если бы можно было сделать дырку в стене вплотную к углу, то особых проблем бы не было. Но, поскольку, дрель вплотную к стене не подлезет то, в лучшем случае, центр дырки будет в паре см от стены. Со стороны коридора можно, конечно, использовать кабель-канал побольше. Да там и красоты особо не требуется. А вот со стороны комнаты нужен кабель-канал как можно меньше, т.е. основная проблема со стороны комнаты. Можно, конечно, дырку под углом к стене сделать — сверлить из коридора, чтобы со стороны комнаты она вплотную к стене получилась.

Алюминивая трубка вместо ПВХ-трубы лучше будет в стене? Так никто и не ответил.

megrad написал:
Подложите асбест.

Спасибо, но как-то хочется обойтись без асбестовых изделий в комнате.

А еще по поводу накладных розеток в комнату, которые будут на обои крепиться. Что выбрать порекомендуете?
В руках держал Makel и Legrand — они все открытые или полуоткрытые с задней стороны, не здорово их на обои. Есть что-то качественное и приличное на вид с закрытой задней стенкой? Или только влагостойкие серии закрытыми делаются?

Похожие статьи:

  • Вес провода пвз Провод пв 3 1х10, 1х25, 1х16, 1х6 – монтажный и установочный Электроснабжение дома и предприятия невозможно без использования кабелей. Предлагаем рассмотреть, как применяется монтажный и установочный провод пв 3, его технические […]
  • Узо на 4 квт помогите подобрать УЗО и автоматы (7кВт) санузел в санузле будут стоять: 1 накопительный нагреватель 1,5 кВт 2 теплый пол 1,5 кВт 3 стиралка и сушилка 3,4 кВт,если одновременно 4 розетка для фена и пр. 1,5 кВт 5 освещение, вентиляторы 0,5 […]
  • Характеристики провода сип-2 СИП-2: характеристики и способы монтажа Подписка на рассылку Провод СИП-2 относится к группе самонесущих изолированных проводов для передачи электроэнергии. Конструкционно СИП-2 представляют собой фазные алюминиевые жилы и несущую нулевую […]
  • Подключение трехфазного понижающего трансформатора Сварочный трансформатор из понижающего типа ТСЗ (ТСЗИ) Автор В. Сопот предлагает простую и малозатратную переделку понижающих трансформаторов типа ТСЗ (ТСЗИ)–УХЛ2–380 В (220)/36 В, которые широко используются в промышленности и […]
  • Удельное сопротивление провода а-25 Алюминиевый неизолированный провод А 35 Провод неизолированный А 35 по ГОСТ 839-80, скрученный правильной скруткой из алюминиевых проволок для воздушных линий электропередач Конструкция неизолированного провода А 35: Провод алюминиевый А […]
  • Сечение кабеля 16мм Силовой кабель ВВГнг 5х16 с медными жилами Силовой кабель ВВГнг 5х16 медный, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, негорючий – не распространяющий горение: Конструкция кабеля ВВГнг 5х16: Кабель ВВГнг 5*16 применение: Медный кабель ВВГнг […]