Схема электропроводки, схема щитка в частном доме. Нужна критика.

В планах появилась замена всей электропроводки в частном доме.
Текущая выполнена алюминием 2.5,скрытая, по слою «дранки», под штукатуркой.
Заземление отсутствует, придется делать.
Соединительные коробки раскиданы хаотично и не логично.
Почитав интернеты и форум частично определился.
Линия розеток ВВГ 3х1.5, линия освещения ВВГ 3х2.5, естественно всё медью.
Вопрос 1 — схема линий. Набросал как мог. Комнаты разбил на группы, кухня, хозпостройки, топочная будут питаться от самостоятельных линий. Потолочные светильники и выключатели нарисованы, линии к ним не рисовал дабы не загружать схему. Кабель освещения будет прокладываться в части рядом с линиями розеток, в части самостоятельно.
Прикладываю схему.

Прошу критики по моей схеме.

Вопрос 2 — схема щитка с учетом схемы линий. Почитав форум, определился что на линии розеток автоматы надо ставить 16А, а на освещение 10А.
Набросал опять же. Прикладываю схему.

Вопросы по щиту. Какой вводной автомат(номинал) ставить перед счетчиком?
Какого номинала ставить УЗО(ДИФ)?
Правильно ли построен щит?
Заранее спасибо за советы и рекомендации.

Проводка с нуля в частном доме

Разместил Cybercat , 3 декабря, 2008 в Электрика, слаботочка

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

    Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

    fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 3 сентября, 2018 , запись блога

    Лучшие проекты по оформлению дизайна интерьера)

    Tatiana Zaitseva опубликовал тему в Планировка и перепланировка, 19 января, 2018 , тему

    Установка межкомнатных дверей

    Urii опубликовал тему в Двери, окна, замки, 2 февраля, 2005 , тему

    Потолки инь и янь

    рамон опубликовал тему в Наши работы, 12 декабря, 2008 , тему

    Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

    Для чего это нужно?

    Phoenix опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 15 января , тему

    Предлагаю размяться, кому интересно.

    У кого какие предположения по поводу того, для чего это нужно?)

    Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

    duet27 опубликовал тему в Керамическая плитка, 12 января, 2005 , тему

    Сувель березы

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, 23 января , запись блога

    Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую, пока предварительно планируем сделать журнальный стол.

    Сама заготовка такого материала была не самым простым делом, мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли, затем сувель распилили на части, но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.

    В общем это целая эпопея, и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол.

    Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки сделать ровную столешницу.

    Самая дорогая бытовая техника и её марки

    Zapchasti_tehnika опубликовал статью в Бытовая техника, 12 декабря, 2018 , статью

    Самая дорогая бытовая техника и её марки По определению, бытовая техника сегмента luxury или премиум-класса продаётся не так хорошо, как марки масс-маркета. Это понятно, ведь ценник на обычный электрический чайник или микроволновку может быть прямо таки заоблачным для среднестатистического покупателя. Но, тем не менее люксовая техника прочно заняла свою позицию на российском и европейском рынке. Наша сегодняшняя подборка как раз посвящена самой дорогой бытовой технике.

    Проводка в частном кирпичном доме

    Итак, коробка выгнана. Настало время занятся оборудованием электрикой.
    Исходные условия:

    Кирпичный дом, 2 этажа. Деревянный пол (балки, лаги) — пока еще строительный.
    Штукатурки пока нет — важный момент.
    220В на входе.
    Железный пруток 10 диаметром приварен к арматуре фундамента и выведен возле места для щитка.
    Имеется проект по электричеству (принципиальная схема), но скорее всего его буду дорабатывать — ибо там неучтены некоторые мои пожелания.
    Куплены:
    кабель ВВГ-Пнг, 3х2.5 (розетки), 2х1.5 (освещение).
    щиток, эл.счетчик (меркурий электронный), пластиковая гофрированная труба от 16 до 25. Дюбеля для крепления проводки.

    Так как начинается весна, то скопились следущие вопросы:

    В чем проще/лучше нарисовать проект по электричеству (больше даже интересует «монтажная» схема, но также и принципиальная). А то на бумажке как то уже отвык. Проект дома я сам нарисовал в арконе — там же расставил розетки, но это чисто дизайн. А интересуют штробы, распачные коробки и прочее.

  • Т.к. дом еще без штукатурки, то я планирую:
    Развести проводку по стенам без штроб — просто прикрепив к кирпичу дюбелями.
    стены достаточно ровные — т.е. где то 5мм допуски на 3-х метровом правиле.
    Планируется в дальнейшем штукатурка по маякам (6мм) поверх кабелей.
    В пару мест придется прибить широкий кабель канал (40х60 гдето), чтобы протащить под потолком кучу кабелей. По другому я ничего не придумал (либо лапшей прибивать к стене — но на чем будет держаться штукатурка в этом месте?)
  • ВОПРОС — можно так делать? или же необходимо штробить кирпич и укладывать гофру?
    хватит ли толщины штукатурки поверх кабеля, чтобы ниче не отвалилось?
    или может быть сначала стоить поштукатурить, а потом прокладывать проводку? насколько сложно штукатурить при прибитой уже проводке?

    1. К светильникам планирую вести по деревенным балкам — кабель в гофре — прибивать хомутами к балке.

    ВОПРОС- можно так делать? Я читал по ПУЭ надо асбест подкладывать и только в железной трубе.

    Хочется сразу проложить телевизионный кабель и витую пару для сети.
    Планирую прокладывать их рядом с силовым — большие будут наводки? если да, то подскажите как оптимально сделать.
    Планирую где нибудь в щитке роутер приделать и оттуда разводить как и силовые — витой пару будет немного — где то штук 5 — по одному в комнату.
    Телевизионный также, а может и меньше.

  • На каком уровне делать розетки и выключатели?
    Есть ребенок — ему надо дотягиватся до выключателей.
    Розетки планирую — там где стационарная техник — чуть выше пола (см 20-30), те в которые будут постоянно включать что-то 80-90 см (чтобы были чуть выше пола).
    Но скорее всего некоторые розетки будут в комплексе с выключателеми. Правда вот неуверен еще, надо ли так делать.
  • Извините, что так много, просто хотелось пояснить детали.
    Пока это самые актуальные вопросы. Есть еще по щитку, по принципальной схеме, но это чуть позже.

    Электропроводка в деревянном доме

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно прокладывать провода в деревянном доме: в трубах или можно просто так, при условии, что кабель негорючий? Какие провода нужно использовать?

    Речь о жилом доме?
    Тогда скрыто в металлических трубах;
    открыто в коробах кабелями NYM, ВВГнг и им подобными.

    2Alexgrig
    Если ВВГнг, NYM и им подобные, то можно вести открыто на скобочках.

    Можно и скрыто под штукатурку без труб но с подкладкой негорючего материала или по намёту штукатурки не менее 10 мм.

    avmal написал :
    можно вести открыто на скобочках

    Скобочки пойдут за «и т.п.»?

    ВТБ! написал :
    Скобочки пойдут за «и т.п.»?

    «7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: . открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. «

    ВТБ! написал :
    «7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: . открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. «

    Теперь понял — правильно, скобочки пойдут за «и т.п.» А о применении для открытой проводки кабелей НГ и им подобных без всяких коробов и плинтусов мы уже говорили, о чем вычитали в СП 31-110 .

    Можно ли проводку проводом ВВГ в пластиковой гофре в деревянном доме закрыть гипсокартоном?

    1ynn написал :
    Можно ли проводку проводом ВВГ в пластиковой гофре в деревянном доме закрыть гипсокартоном?

    А вот за гипсокартоном — уже в металлической трубе .

    А это как то регламентируется? Провод у меня ВВГнг, да и гофра не горючая.

    Если между гипсокартоном и стеной пустота, можно в негорючих трубах любым кабелем или кабелем не распространяющим горение без труб, но проводка должна быть сменяемой.

    khad52 написал :
    Если между гипсокартоном и стеной пустота, можно в негорючих трубах любым кабелем или кабелем не распространяющим горение без труб, но проводка должна быть сменяемой.

    . но в металлических трубах, если речь идет о скрытой проводке в деревянном доме .

    khad52 написал :
    Если между гипсокартоном и стеной пустота, можно в негорючих трубах любым кабелем или кабелем не распространяющим горение без труб, но проводка должна быть сменяемой.

    Да между брусом и гипсом воздушный зазор. А что такое сменяемая проводка?

    1ynn написал :
    Да между брусом и гипсом воздушный зазор. А что такое сменяемая проводка?

    То же самое, что сменяемые носкИ или перчатки .

    С носками все ясно — самое главное то, что не обязательно в металлическую трубу.

    avmal написал :
    . но в металлических трубах, если речь идет о скрытой проводке в деревянном доме .

    Смотри ПУЭ п.7.1.38

    Ага, там ещё примечание, которое можно толковать двусмысленно.
    Как будет толковать инспектор?

    В райэнерго мой друг — можно договориться, но хочется чтобы было более менее правильно.

    1ynn написал :
    В райэнерго мой друг — можно договориться

    А за гипсокартоном грызуны — с ними договориться сложнее.
    В металлорукав хотя бы — они такое не грызут.

    А зачем тогда выпускают пластиковую гофру — ведь грызуны почти везде.

    Стены и перекрытия не везде деревянные.
    Одно дело тлеющая изоляция за подвесным потолком, когда перекрытие бетонное (хотя во Владике, вроде бы, так и началось?);
    другое — когда там дерево.

    Стены и перекрытия не везде деревянные.
    Одно дело тлеющая изоляция за подвесным потолком, когда перекрытие бетонное (хотя во Владике, вроде бы, так и началось?);
    другое — когда там дерево.

    Т.е., если обчную панельную квартиру оббиваешь вагонкой, с трубами заморачиваться не обязательно? Можно просто в гофре?

    Если провод замурован в стену, тогда хоть как можно.
    Если просто лежит под горючей обшивкой — нельзя.

    Формально зависит от категории «горючести» материала, цитату из нормативного документа в форуме приводили.
    Неформально — разве сложно провод хотя бы в слой штукатурки «замазать»?

    avmal написал :
    А вот за гипсокартоном — уже в металлической трубе .

    Извечный спор, это обсуждение пора закреплять на самом верху
    21ynn
    Поиском по форуму, не раз обсуждалось, кто-то для себя принял компромисные решения. Например, я. Буду ложить в мет. гофр. трубе. И грызуны не прорвутся и проводка скрытая. Правда насчет сминяемости проблемы, но раз-то в 50 лет можно отвинтить гипсокартон. Никого не призываю к такому решению, каждый сам себе хозяин. Правилолюбивые отправят почитать ПУЭ

    Двухжильная проводка в новом доме

    Недавно был в гостях в новом частном доме — так вот, что интересно — там вся проводка выполнена двумя жилами. На вводе кабель 4-хжильный, три фазы и ноль, одна фаза и ноль используются, PE нет вообще нигде.

    На вопрос почему так мне ответили что третья жила и не нужна особо если нет УЗО, а насчёт УЗО я уже не стал спрашивать.

    Любопытно что хозяин дома — профессиональный электрик. Может я не понимаю чего-то? В чём хитрость? Я думал третья жила в 21-м веке — вещь обязательная, особенно в новых домах.

    eugene138 написал :
    Любопытно что хозяин дома — профессиональный электрик.

    Это он Вам сказал?

    eugene138 написал :
    хозяин дома — профессиональный электрик

    Как в фильме «Дело Румянцева» .
    «Что у тебя случилось, милая? Ты расскажи. Я, ведь, тоже по медицине — в поликлинике уборщицей работаю».

    Rumato написал :
    Это он Вам сказал?

    Это я точно знаю. Поэтому мне интересно — может есть какие-то особенные соображения почему электрик стал себе делать именно такую проводку?

    У электриков вообще то тоже свои специализации есть. Если, допустим, он работает диспетчером в РЭС, он то же электрик, вот только большинство из этих людей дома не могут даже розетку поменять.

    Но с целыми районами они управляются лихо. Это как пилот Боинга 747, первый раз севший в Сессну.

    eugene138 написал :
    Недавно был в гостях в новом частном доме — так вот, что интересно — там вся проводка выполнена двумя жилами. На вводе кабель 4-хжильный, три фазы и ноль, одна фаза и ноль используются, PE нет вообще нигде.

    На вопрос почему так мне ответили что третья жила и не нужна особо если нет УЗО, а насчёт УЗО я уже не стал спрашивать.

    Любопытно что хозяин дома — профессиональный электрик. Может я не понимаю чего-то? В чём хитрость? Я думал третья жила в 21-м веке — вещь обязательная, особенно в новых домах.

    Хитрось съэкономить немного на кабеле и защите. случай не единичный .подобных технических решений уйма .очередная попытка обмануть самого себя .типа чАво у меня частный дом хоть на голове стой.Если вам нужен конкретный ответ можно ли так делать или нет .ответ Нет .да и при 2х проводке узо тем более необходимо

    eugene138 написал :
    хозяин дома — профессиональный электрик

    eugene138 написал :
    вся проводка выполнена двумя жилами

    eugene138 написал :
    PE нет вообще нигде.

    eugene138 написал :
    третья жила и не нужна особо если нет УЗО

    где он профессиональный электрик?

    avmal написал :
    Как в фильме «Дело Румянцева» .
    «Что у тебя случилось, милая? Ты расскажи. Я, ведь, тоже по медицине — в поликлинике уборщицей работаю».

    Понятно. А то я вот спать не могу голову ломаю. Думал может всё же профессиональная хитрость какая-то. Вот например в психиатрии известно что нельзя смешивать разнотипные антидепрессанты, но некоторые врачи-гуру это как раз делают с определённой целью.

    Кстати он ещё говорил что по стандартам в РФ делать PE пока не обязательно. Это правда?

    По стандартам РФ если человек делает электрику себе САМ, он может делать все что хочешь. Но если этот же человек нанял бы себе официальную фирму, дорожащую своей репутацией, она бы НИ ЗА ЧТО ТАК НЕ СДЕЛАЛА БЫ. Как раз таки по стандартам РФ РЕ обязательно.

    eugene138 написал :
    Понятно. А то я вот спать не могу голову ломаю.

    Ломать не надо, она ещё пригодится.

    eugene138 написал :
    он ещё говорил что по стандартам в РФ делать PE пока не обязательно. Это правда?

    Есть такой обязательный к исполнению документ, ПУЭ называется. Вот в соответствии с ним и провод РЕ и УЗО должны быть обязательно.

    вы в слове «не электрик» сделали пару ошибок..

    ..не спора ради. тем паче сам в электрике ни бум-бум. ..Ребяты,вы наверное забыли,что на свете ещё много людей которым от 60-ти больше. Сам лично знаком с ЭЛЕКТРИКОМ(вроде 6 разряд по тому времени),проработавшим 45 лет. сейчас ему за 80. в его частном доме двужильная проводка. и ещё в домах 20-ти в этом посёлке,знаю точно. ещё знаю точно, что в 94587537-ти домах -дачах по всей России проведена двужильная проводка. ещё знаю,что и до 2000-ых годов жизнь на земле была. и пожаров от проводки,было не больше. электротерминов,конечно меньше. Может не надо так сильно -категорично.

    Да. Все правильно. Но СЕЙЧАС при НОВОМ строительстве надо все делать НОРМАЛЬНО и по СОВРЕМЕННЫМ правилам

    helmutivan написал :
    Может не надо так сильно -категорично

    да конечно не надо. люди стараются, узо изобретают, а мы в пещерах все еще живем. ээээээх

    Да не, хозяин дома молодой, лет 30.
    А то что двухжильная проводка — так она поди на 95% объектах в РФ по прежнему двухжильная, да ещё и алюминиевая. Но тут то новый дом, и электропроводка протянута недавно совсем.

    masol666 . да лично я не против. говорю же не петрю. в двух жилах.конечно смогу и я разобраться(не перепутать фазу с нулём) Про пещеры это Вы зря. получается до Вас лично,все жили в пещерах. Королёв например,что ракету запустил. всю жизнь в «двужильной» даче прожил. Ну это я так. Вы мне лучше посоветуйте пожалуйста. вот у меня Банька 3х3 метра. в ней две лампочки,(предбаник,и второе помещение)и разетка при входе. просто так. чаёк подогреть,или инструментину воткнуть при случае. Дык какие УЗО и Автоматы мне там ставить?? Какой провод тянуть?? И какого правильного электрика приглашать?? Того который за проводку попросит цену сопоставимую с ценой самой баньки??

    helmutivan , банька то деревянная?

    Банька то рядом с домом? А в доме РЕ уже есть, наверное? Ну вот и тащите ВВГ 3х2,5. А там разводите по баньке с учетом фен-шуя. Какие цены, сопоставимые с самой банькой? Делов на 2-3 тыс. с учетом светильников, которые вам и так покупать.

    masol666 написал :
    helmutivan, банька то деревянная?

    Костян челяб написал :
    А в доме РЕ уже есть, наверное?

    ..ага. двужилка. делал как раз тот электрик 80-ти летний. теперь -то я знаю,что по теперешним нормам всё неправильно. но ему конечно не скажу. из уважения. служит всё 7 лет исправно. если коротко, сделано так: Алюминиевая в изоляции воздушка(сечении не помню) к Автамату(25 ампер,чёрная коробочка с двумя кнопками) на стенке сруба,далее внутри счётчик, 2 автомата по 16 ампер. на две линии. проводка 2 жилы,медь 2,5 кв. 1-линия свет , телевизор и пр. лабуда(копп,приёмник, наст.лампа)..2-линия кухня. тоже немного. микроволновка,чайник,плитка. (всё вместе не включается) . Дык вот, в одну розетку первой линии,я сам лично(думал,что временно) уже четвёртый год втыкаю вилку(мощная,г-образная резиновая,вроде наз. типа,ЭГО латиницей).которая висит на проводе медь.(2,5 кв.)длиной около 10-ти метров. на другом конце такая же мощная резиновая розетка,этой же фирмы. фаза всегда известно где . а вот в эту розетку и подключается нехитрое банное хозяйство из двух лампочек и розетки. там тоже 2,5 кв. медь. вот такие дела. вот так и живу не один год на даче. спал всегда спокойно . теперь меня «чёрт дёрнул»заглянуть в ветку электриков,и сон я точно потеряю.. ..Да,забыл написать,когда Этот добрый старичок мне делал проводку в домик,принимали работу(так положено в СНТ) председатель,и электрик местный. ставленник председателя.. замечаний не высказали. но конечно были не очень довольны,что заказал работу не им.. вот такие пироги. а теперь я успел построить ещё один малюсенький домик. и тоже предстоит его электрификация. сижу и чешу репу. Лучше бы и не совался в ветку к профи. провел бы опять сам двужилку,и прожил бы наверное спокойно всё,что мне положено.

    Скрытая проводка в деревянном доме

    Деревянный дом из клееного бруса. В брусе засверлены вертикальные отверстия для электропроводки. Деревянный брус — материал горючий — следовательно, проводка только в металлических трубах.

    Вопрос:
    Подскажите, как делаются отводы от вертикальной трубы к розеткам и ответвительным коробкам? Накручивать уголки на трубы внутри гнезда для подрозетника не очень-то удобно.

    или забиваете на ГОСТы, СНИПы, и.т.д. и делаете по финской технологии, как в хонках(провод только Mmj, замена на Nym недопускается ; просто в бревне; без металла), или по российской все снаружи

    Деревянный дом (из клееного бруса) дает душевную усадку( до 10%) и постоянно «дышит»

    AlexBates написал :
    Деревянный дом из клееного бруса. В брусе засверлены вертикальные отверстия для электропроводки. Деревянный брус — материал горючий — следовательно, проводка только в металлических трубах.

    Я бы не извращался и сделал всю проводку открытой проводом NYM. Уверен, что в конечном итоге вы к этому и придете.

    avmal а вы делали (переделовали) проводку в хонках?

    юра Т написал :
    а вы делали (переделовали) проводку в хонках?

    Нет, я боюсь ее делать по одной простой причине — сильная усадка. Последствия могут быть непредсказуемыми.

    Насколько я понимаю, в отличии от бревенчатых домов, дома из клееного бруса дают существенно меньшую усадку (1% как пишут). Что логично — для того его (дерево) и пилят, а потом клеют, чтобы лучше высохло и не давало сильной усадки.

    А что за кабель mmj — с несгораемой оболочкой?

    А как быть в этой ситуации с:

    • пунктом 7.1.38 ПУЭ (2002 год),
    • пунктом 14.15 СП 31-110 (2003 год)
      и, самое главное, наиболее свежим
    • Циркуляром №7 ассоциации Росэлектромонтаж (2004 год)

    Ведь каждый из них оставляет лишь один единственно возможный вариант — в металлических трубах и никак иначе.

    Кстати, какие подрозетники необходимы — можно ли ставить пластиковые трудносгораемые.

    Мне тоже интересно. (Такой вот ап)

    AlexBates написал :
    дома из клееного бруса дают существенно меньшую усадку (1% как пишут)

    У меня домик из выдержанного бруса совсем не дал усадки. Повбывав бы строителей — они не верили в это и сделали запас под усадку в коробках рам как для сырого.

    Хотелось бы мнений по поводу поста #6 — действительно ли в деревянном доме допускается проводка только в металлических трубах? Нельзя ли скопировать сюда цитаты?

    Циркуляр находится сходу. Если кратко:
    НГ и Г1 — пластиковые трубы/короба или NYM/ВВГнг-ls;
    Г2 — провода в металлических трубах/коробах;
    Г3 — кабели в них же;
    Г4 — требуется локализационная способность.
    Прочее для быта неактуально.

    действительно ли в деревянном доме допускается проводка только в металлических трубах?

    Нет — открыто можно в пластиковых коробах/плинтусах.

    А может кто-нибудь указать на металические трубы по приемлемым ценам (для скрытой проводки)?

    Если кому актуально. Интересная инфа в конце страницы. » >

    Короче итог как я понял — провод Nym в металорукаве или «гофре»

    Спокойствие написал :
    итог как я понял — провод Nym в металорукаве или «гофре»

    Если вы про открытую проводку, то NYM или любой кабель с индексом НГ можно прокладывать без всяких гофр и рукавов.

    Народ, что- нибудь решилось со скрытой проводкой или нет, можно ли без труб в том же каркаснике?
    В СП или что там по каркасным домам — даже картинка есть, просто кабель за обшивкой без всего.

    SB3 написал:
    Народ, что- нибудь решилось со скрытой проводкой или нет, можно ли без труб в том же каркаснике?
    В СП или что там по каркасным домам — даже картинка есть, просто кабель за обшивкой без всего.

    SB3 , Ничего не решилось . крутись как хочешь. Скрытая в трубах дорого — озвученный ценник не выдерживает конкуренции.
    Скрытая без труб дешевле, но случись что — тебя подтянут за нарушение ПУЭ, т.к. при оказании услуг ты должен руководствоваться ПУЭ, даже если в СП на какой-нибудь каркасный дом и есть такие картинки. Опять же как думаете на что сошлется экперт )

    Потому кабель-каналы выбор профессионала ) Ну или полулегальные схемы.

    [email protected] написал:
    но случись что

    А просто вот интересно, что может случится и какой сценарий развития событий если проводка внутри стены и при той же самой ситуации проводка в кабель канале который не обладает герметичностью, вряд ли сможет удержать нагретый или горящий кабель?

    Просто как заводить труб 20-30 в щит). И при том какое там замыкание при ТТ , двухступенчатой защите по УЗО и АВ «В», да ещё при frls? Если только прямой удар молнии, так там ничего не спасет.

    SB3 написал:
    Просто как заводить труб 20-30 в щит

    Нахрена их туда заводить ? Ставится накладной щит и короба от него вверх и вниз в которые сходятся линии из перекрытий.

    Грубый, но справедливый

    [email protected] написал:
    но случись что

    А просто вот интересно, что может случится и какой сценарий развития событий если проводка внутри стены и при той же самой ситуации проводка в кабель канале который не обладает герметичностью, вряд ли сможет удержать нагретый или горящий кабель?

    Slavka.sav , Вопрос не имеет смысла. Вы должны работать по действующим нормативам. А случится может все, что угодно вплоть до бракованного кабеля, автомата и т.д..

    Vadim 161 , понятно что могут висеть, но стена 150мм и там 22 линии), что-то уйдет через потолок, но вводы у щитка , который 1м x 0.65м только снизу).А снизу пол уже забили.
    И осн. вопрос — неужели в трубах?)

    SB3 написал:
    вводы у щитка , который 1м x 0.65м только снизу)

    Вводы у щитка там где вы их сделаете ) Болгарка или коронка вам в помощь.
    .

    В общем погуглил. Основные отличия нас от амеров — более низкое напряжение, РЕ без изоляции в кабеле, есть кабел сразу в металл.гофре, другой с добавками от грызунов. Детекторы искрения и более низкие ном. токи УЗО.

    SB3 написал:
    более низкое напряжение

    Ну вроде бы у них оно как бы двухфазное. есть и 120 есть и 240 ( для мощной техники ),у нас тоже в основном 230, трёхфазное пока не часто в частном секторе и на дачах используют, уменьшает ли более низкое напряжение вероятность возгорания. ну не знаю, на выходе сварки и того меньше . вольт 80. Защита у них . если верить ютьюбу на 2.08 кв.мм — 15 А автомат, на 3.31 кв.мм — 20 А, на 5.26 кв.мм — 30 А.

    SB3 написал:
    РЕ без изоляции в кабеле

    Ну чуть быстрее замкнёт, это да.

    SB3 написал:
    есть кабел сразу в металл.гофре

    Ну у них там вроде разные нормы в зависимости от этажности и жилой дом или магазин и т.п.В домах вроде металлогофру не используют.

    SB3 написал:
    другой с добавками от грызунов.

    Да, наши кабели крысы любят погрызть, видел такое, даже вытаскивал один раз из стены изгрызенные провода.

    SB3 написал:
    более низкие ном. токи УЗО

    Ну у них, если я правильно понял, вроде УЗО ставят в розетках, в щитках вроде одни автоматы, да к тому же как то примитивно они сделаны эти щитки (наши красивше! )

    SB3 написал:
    Детекторы искрения

    Ну это пожалуй самое главное отличие, у нас это редкость ( я ни разу не видел )
    Ну и ещё одно отличие, у них электромонтаж ПРОВЕРЯЮТ инспектора, так что накосячить не дадут

    SB3 написал:
    Основные отличия нас от амеров

    Коллега тут привел местами полезную информацию

    Slavka.sav , похоже одно смотрели, сказали ещё шлейф не используется, то есть подключение от розетки к следующей розетке.

    SB3 , Если не ошибаюсь, то в США до каждой розетки /группы вместе стоящих розеток — отдельная линия. Правда, не из соображений безопасности))…

    MaSeVi написал:
    Правда, не из соображений безопасности)

    Из меркантильных, монтажника , что ли ?

    MaSeVi написал:
    Правда, не из соображений безопасности)

    Из меркантильных, монтажника , что ли ?

    dokar , Неа, просто в Америке есть,якобы, пословица: «Что бояться больше всего американцы в своей стране?» вторую половину пословицы сможете угадать?)))…

    SB3 написал:
    сказали ещё шлейф не используется

    Да . походу отличий много, наверное ещё и не заморачиваются . как отличить подделку от оригинала и кабель какого производителя качественней

    MaSeVi написал:
    Если не ошибаюсь, то в США до каждой розетки /группы вместе стоящих розеток — отдельная линия

    Как-то не похоже.

    Slavka.sav написал:
    Ну чуть быстрее замкнёт, это да.

    При наличии 5мА УЗО РАЗО мкнёт НАМНОГО раньше.

    Slavka.sav написал:
    Ну у них, если я правильно понял, вроде УЗО ставят в розетках, в щитках вроде одни автоматы, да к тому же как то примитивно они сделаны эти щитки (наши красивше! )

    В щитках УЗО тоже стоят. И диффы тоже. Щитки у них, конечно, утилитарные (как и АВ), зато функциональные и сделаны под конструктив АВ, собираются очень быстро. А поскольку стоят они в подвалах и подсобках, красота там особо никому не нужна.

    SB3 написал:
    Детекторы искрения

    Если память не изменяет, с этого года у них они должны ставиться на все линии, за исключением подсобок. Европа в этом плане сильно отстаёт.

    Slavka.sav написал:
    Ну и ещё одно отличие, у них электромонтаж ПРОВЕРЯЮТ инспектора, так что накосячить не дадут

    И это, пожалуй, главное, наряду с регулярно обновляемым NEC, в котором регламентировано всё, что можно и нельзя.

    СтранникXXI написал:
    И это, пожалуй, главное

    Придёт у нас инспектор проверять, и что? Всё примет и уйдет с денежкой, как заведено. Придут два инспектора — уйдут с двумя денежками.

    Собственно, и у них не всё так радужно, как об этом рассказывают.

    СтранникXXI написал:
    наряду с регулярно обновляемым NEC, в котором регламентировано всё, что можно и нельзя.

    Очень толстая книжка, у нас такую никто даже до конца не прочтёт, не то что учить.

    СтранникXXI написал:
    При наличии 5мА УЗО РАЗОмкнёт НАМНОГО раньше.

    Так если провода замкнутся и 100 мА должна сработать или я что то не понимаю?

    СтранникXXI написал:
    В щитках УЗО тоже стоят.

    Ну да, щас посмотрел на ютьюбе закупку электрики.

    СтранникXXI написал:
    Если память не изменяет, с этого года у них они должны ставиться на все линии, за исключением подсобок.

    Дороговато выходит, если считать обязательную установку защиту от дуги, датчиков на дым, узо, розеток через определённое расстояние, даже если они не нужны . вобщем дешевле окажется сделать в трубах

    СтранникXXI написал:
    И это, пожалуй, главное

    Придёт у нас инспектор проверять, и что? Всё примет и уйдет с денежкой, как заведено. Придут два инспектора — уйдут с двумя денежками.

    Собственно, и у них не всё так радужно, как об этом рассказывают.

    СтранникXXI написал:
    наряду с регулярно обновляемым NEC, в котором регламентировано всё, что можно и нельзя.

    Очень толстая книжка, у нас такую никто даже до конца не прочтёт, не то что учить.

    Как я понял, чтобы получить лицензию, не нужно знать его весь, есть минимальный набор глав.
    Конечно, наверное, у них не всё так радужно. Но у нас, чего греха таить, не радужно совсем, Вы сами это прекрасно знаете.

    СтранникXXI написал:
    При наличии 5мА УЗО РАЗОмкнёт НАМНОГО раньше.

    Так если провода замкнутся и 100 мА должна сработать или я что то не понимаю?

    5мА УЗО при голой жиле РЕ сработает задолго ДО того, как провода замкнутся.

    Дороговато выходит, если считать обязательную установку защиту от дуги, датчиков на дым, узо, розеток через определённое расстояние, даже если они не нужны . вобщем дешевле окажется сделать в трубах

    В том и дело, что у них предусматривается целый комплекс мер, и не только в сфере электромонтажа.
    Но об этом некоторые товарищи забывают (или не знают), и вопят на весь интернет, что вот, мол, «у них ружья кирпичём не чистят» (С), то бишь, кабели в каркасниках без труб кладут, значит, и нам можно! И даже какие-то умники-нормотворцы прописали в СП по каркасникам, содранном с канадских норм, что допускается класть кабель внутри конструкций каркасника непосредственно, без всякой защиты.

    Похожие статьи:

    • Какое сечение кабеля нужно для розетки Какие документы регламентируют сечение кабеля для розеток? Ситуация такая, во всей квартире провели электрику, везде электрик кинул 3х2.5 кабель, но на одну группу из шести розеток от распределительной коробки 3х1.5. При чем самая […]
    • Какое сечение провода для теплого пола Теплый пол, сечение кабеля… Ув. специ , может кто ответит оперативно. Какое сечение питающего кабеля нужно заводить в подрозетник для «теплого пола» . Заранее спасибо. 2Vikson Зависит от мощности Вашего теплого пола. Обычно 3х2,5. Кстати, […]
    • Свечные провода на 405 двигатель змз 405: Перепутаны провода зажигания? Авто: Баргузин 2217 Откуда: Москва, СВАО. Всем привет! Кто-нить может скинуть схему подключения цилиндров к катушкам? А то мне кажется, что после посещения автосервиса у меня всё перепутано - […]
    • Проводка в квартире прокладка Правила прокладки проводов электропроводки в квартире В современной квартире находится большое количество разнообразной электроники и бытовой техники. При этом потребление мощности у отдельного электрооборудования существенно различается. […]
    • Выбивает узо при включении духового шкафа Электродуховка выбивает стабилизатор. Поставили кухню, купил технику и заимел проблему, в которой не могу разобраться. Завтра прийдёт сервисмэн, но хотелось бы предварительно знать откуда ноги растут. Итак, 3 года как стоит […]
    • Узо на 4 квт помогите подобрать УЗО и автоматы (7кВт) санузел в санузле будут стоять: 1 накопительный нагреватель 1,5 кВт 2 теплый пол 1,5 кВт 3 стиралка и сушилка 3,4 кВт,если одновременно 4 розетка для фена и пр. 1,5 кВт 5 освещение, вентиляторы 0,5 […]
    Смотрите так же:  Провода на бензонасос ваз 2114